a323 le batterie sono da 12v o 24v?
400 volt cotrente continua.
Stamattina erevamo io e il titolare di un azienda che installa impianti a energia rinnovabile. E non riuscivamo a farlo funzionare correttamente.
Ad un certi ho detto: Azzo! Io sono un tecnico Enel con abilitazioni per tutto fino a 380mila volts, ho accesso a tutto dal mio lato, tu sei un tecnico installatore. Ma vuoi che ci incartiamo su un impiantino da 15 kw/h ???
Infatti abbiamo trovato l'inghippo!
Intanto il cavo segnali aveva un impedenza non corretta. Poi il trasformatore di corrente era connesso male. Doveve prendere uscita e entrata insieme per annullare le correnti.
Abbiamo sostituito il cavo schermato con 2 fili. O metti a terra lo schermo o non funzionera mai ho detto!
Poi abbiamo letto tutto il manuale, fatto una telefonata in California dal produttore che ci ha aggiornato il software.
Infine cambiato il cablaggio del TA.
NON vedeva correttamente i flussi.
Alla fine ce l'abbiamo fatta. E nel mentre ho imparato molte cose che non sapevo