Si è una buona soluzione tecnica ed economica ma non più sufficiente ahimè.
Non è che si autoschermano piuttosto si creano induzioni di corrente che si autompensano.
Non me ne intendo moltissimo di cavi dati. Ma ho visto cose strane. Il mio impianto all'uscita del contatore dell'Enel ha un TA ( trasformatore amperometrico) che misura non solo gli ampere ma anche il verso della corrente. Vede se e in uscita o in entrata. Per portare queste misure alla centralina che poi le invia via wifi c'e un cavo dati. Composto da un semplice doppino di rame e da uno schermo. Questo passa nella canalina insieme ai cavi che vanno dai pannelli all'inverter, quindi corrente continua. Le 2 coppie di cavi che vanno ai 2 appartamenti. In quella canalina correnti ce ne sono in tutte le direzioni e anche variabili.

Bene

Io e l'installatore abbiamo tirato il cavo schermato come da manuale > niente, non va

Abbiamo messo a terra lo schermo prima solo da una parte e poi anche all'altro capo > niente, non va

Trasmette dati fasulli. Tipo ci sono 500 ampere. Che è evidentemente impossibile.

Siamo andati a mangiare lo spiedo e poi al ritorno abbiamo messo al posto del cavo schermato 2 normalissimi fili nemmeno intrecciati e FUNZIONA PERFETTAMENTE. Le misure che trasmette alla centralina sono perfette.

Boh
63.gif
 
Non me ne intendo moltissimo di cavi dati. Ma ho visto cose strane. Il mio impianto all'uscita del contatore dell'Enel ha un TA ( trasformatore amperometrico) che misura non solo gli ampere ma anche il verso della corrente. Vede se e in uscita o in entrata. Per portare queste misure alla centralina che poi le invia via wifi c'e un cavo dati. Composto da un semplice doppino di rame e da uno schermo. Questo passa nella canalina insieme ai cavi che vanno dai pannelli all'inverter, quindi corrente continua. Le 2 coppie di cavi che vanno ai 2 appartamenti. In quella canalina correnti ce ne sono in tutte le direzioni e anche variabili.

Bene

Io e l'installatore abbiamo tirato il cavo schermato come da manuale > niente, non va

Abbiamo messo a terra lo schermo prima solo da una parte e poi anche all'altro capo > niente, non va

Trasmette dati fasulli. Tipo ci sono 500 ampere. Che è evidentemente impossibile.

Siamo andati a mangiare lo spiedo e poi al ritorno abbiamo messo al posto del cavo schermato 2 normalissimi fili nemmeno intrecciati e FUNZIONA PERFETTAMENTE. Le misure che trasmette alla centralina sono perfette.

Boh
63.gif
L'unica spiegazione e' che lo schermo del cavo in qualche condizione particolare trasmette i disturbi ai fili interni che dovrebbe proteggere.
 
L'unica spiegazione e' che lo schermo del cavo in qualche condizione particolare trasmette i disturbi ai fili interni che dovrebbe proteggere.
Il cavo è molto corto, saranno 5 metri.
Forse per cavi cosi corti è meglio nessun schermo. È che sto cavolo di TA va assolitamente installato a valle del contatore, appena sotto. Invece per le tensioni non ci sono problemi, si possono pescare dove ai vuole in gjro per l'imlianto. Quindi la scelta e di non tirare fili per la misura della tensione, la centralina misura la tensione che gli arriva a lei direttamente e apposto
 